大金空调报警代码e3-01(大金空调vrvE3-01是什么故障)

发布日期:2024-05-08 14:41:11 更新时间:2024-11-21 21:20:06 浏览次数:3475  

大金空调vrvE3-01是什么故障

E3故障内容:高压开关(HPS)动作

大金空调报警代码e3-01(大金空调vrvE3-01是什么故障)

大金空调故障代码E3故障原因:高压开关运转;高压开关故障;控制P板(A1P);瞬时停电;高压传感器故障、室外机热交换器滤网脏、配管堵塞、连接器触点不良

http://www.daikin021.c/daikindaima/E3.html 有详细说明操作的维修步骤

室内机故障 a0外部保护装置动作 a1室内机p板不良 a3冷凝水位异常(浮子开关动作) a5热交换器热敏电阻故障 a6风扇马达锁住或过载、过流 a7风向调节电动机故障 a9电子膨胀阀故障 af排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作 aj容量设定错误 c4热交换器(1液管)热敏电阻异常 c5热交换器(2气管)热敏电阻异常 c9吸气热敏电阻异常 cj遥控器热敏电阻异常 室外机故障 e0保护装置动作 e1室外机p板不良 e3高压开关动作:请检测外机是否脏污 e4低压开关动作:机器周围有无油迹 e5变频压缩机过载:家用机缺f的常见故障 e6标准压缩机过电流(定频) e7风扇马达过载或过电流 e8 ac输入过电流 e9电子膨胀阀故障 ea四通阀异常 h3高压开关异常 h4低压开关异常 h6压缩机位置传感器异常 h7风扇马达信号异常 h9室外机空气用热敏电阻异常 f3排除管温度异常 f6制冷剂填充过量 j2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流 j3排除管热敏电阻短路或开路 j5吸气管热敏电阻故障 j6热交换器热敏电阻故障 j8均油管或液管热敏电阻异常 j9集液器气管热敏电阻故障 ja高压传感器故障 jc低压传感器故障 l3电气盒温度上升 l4变频器散热翅片温度上升异常 l5变频压缩机异常 l8变频器电流异常 l9变频器起动错误 lc变频器与控制pc板之间传送故障 p1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相 p4变频器散热翅片温度上升传感器故障 pj室外机容量设定错误 u0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺 u1反相、缺相 u2电源电压不足或瞬间停电 u3未执行试运转 u4室内外机之间传送故障 u5遥控器与室内机之间传送故障 u7室外机之间传送故障 u8主遥控器与副遥控器之间传送故障 u9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障 ua室内机台数过多 uc集中遥控器地址重复 ue集中遥控器与室内机之间传送故障 uf制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容 uh系统故障、制冷剂系统地址未确定 m0集中遥控器pc板故障 m8集中遥控器装置间传送不良 ma集中遥控器装置组合不当 mc集中遥控器地址设定错误 *电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。

大金空调E3告警,

E3是 高压保护。

首先观察是开机就显示告警 还是整机运行后出告警:

1若运行时出告警--检查冷凝器脏堵--检查室外风机--检查风机继电器和连接线--更换继电器

2若开机出现--检测压缩机(是否电源故障或压缩机本身故障)--若启动声异常--更换电容--更换压缩机

朋友,显示e3 是高压压力异常。

大金家用中央空调E3故障怎么解决谢谢?

压力不正常,如;高压故障,或是压力传感器故障。

给sh服务打个 不就完了

你先对照故障代码表查下!是什么故障,然后对正下药就行了!本人还只是个学徒谢谢!!

外机是否太脏了啊 或有什么东东在里面了啊

大金空调报警代码e3-01(大金空调vrvE3-01是什么故障)

天泽网
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。
故障知识 故障解答 故障解答 家电知识 故障知识 故障解答